Re[Александр Димов]:
Цитата:
от: Александр Димов
...за исключением устроиств, содержащих двигатели-компрессоры-вентиляторы, работающие на "переменке"...

То есть, подключать, к примеру,холодильник через UPS не есть правильно? Просто для круглозора.
Re[Пульсар]:
Так понимаю, речь идёт о компрессорном холодильнике?
Если у UPS на выходе "чистая" синусоида - можно.
Следует ещё помнить, что у такого холодильника ещё есть понятие "пусковой ток" - в первые доли секунды пуска компрессора потребление в несколько, а то и в десять-пятнадцать раз выше номинального.
Соответственно, UPS должен быть на этот пусковой ток рассчитан.

Абсорбционному холодильнику по барабану форма напряжения - действующее "лицо" там нагреватель. То есть не индуктивная нагрузка, питай хоть постоянным током. Но таких холодильников вроде не делают уже?
Re[Александр Димов]:
Закрепим :) :
На рынке UPS и инверторов-преобразователей постоянного напряжения в переменное присутствует два типа устройств, разделяемых по форме выходного напряжения:
1. Модифицированная синусоида. (рисунки а) и б) выше)
2. "Чистая синусоида" (рисунок в) )

К первой группе смело подключаем приборы, не содержащие индуктивных преобразователей на входе. А именно: трансформаторов и электродвигателей, питающихся непосредственно переменным напряжение со входа.
То есть, нотебуки, зарядки (лёгкие, современные) мобильных телефонов, телевизоры-компьютеры-ДВД, освещение (кроме случаем с "настоящим" трансформатором для галогенок 12 вольт), нагреватели (чайники-кипятильники).
Компрессорные холодильники, газовые котлы, содержащие внутри насос, стиральные машины, вентиляторы, старую бытовую электронику с трансформаторами питания внутри - нельзя.
Или с большими оговорками и консультациями с производителем UPS.

Ко второй группе можем подключать всё - выходное напряжение не отличается от того, что в розетке, а, зачастую, даже лучше по форме и стабильности частоты.

Естественно, в обоих случаях учитываем нагрузочные способности, пусковые токи и пр.
Re[Александр Димов]:
Спасибо!

Я взял Smart UPS, потому что с обычного UPS мой LCD монитор не включался.
Re[Mike_P]:
Такое часто бывает - импульсные блоки питания, у которых на входе стоит активный корректор коэффициента мощности (Active PFC) с UPS с модифицированной синусоидой обычно плохо дружат..