про электричество, помогите!

Всего 48 сообщ. | Показаны 1 - 20
про электричество, помогите!
на 20А автомат сколько кВт нагрузки можно?

помню, что U надо умножить на I, но там же наверняка надо еще корень из двух куда-нибудь засунуть, да еще косинус фи присобачить...

Re[Foamy]:
Для вашего случая:


    Сечение медных жил проводов и кабелей, кв.мм - 2,5

    Допустимый длительный ток нагрузки для проводов и кабелей, А - 27

    Номинальный ток автомата защиты, А - 16

    Предельный ток автомата защиты, А - 20

    Максимальная мощность однофазной нагрузки при U=220 В, кВт - 5,9
Re[Чигарев Сергей]:
5.9 кВт ???
чего-то многовато, мне кажется...
Re[Foamy]:
5900Ватт
---------------------- = 19 А
220 вольт * 1,41

автомат на 20А, так что все нормально если нагрузка обычная
Re[Чигарев Сергей]:
оптимально конечно рассчитать для 16А, т е - 5Квт
Re[Чигарев Сергей]:
Косинус фи не трогаем, считаем что подключаете нагреватели и осветители, это же фото-форум ))
Re[Чигарев Сергей]:
хорошо, что косинус не трогаем - не хочу с транспортиром в щиток лезть...

подключаем нагреватель воды - даже фотографам отключают воду летом )))

т.е. формула P = U x I x (корень из 2) ?

короче, 3.5 кВт нагреватель можно ставить...

спасибо!
Re[Foamy]:
На моем бачке написано: 1200W, 5,2А, 230V.
Т.е. тупо P=U*I.
Re[Foamy]:
паренек, это просто закон Ома средней совейскай щколы :!:
Вспоминаю
- для постоянного тока играют три составляющих: сила тока, напряжение и сопротивление
- для продвинутых вводится внутреннее сопротивление источника питания
-ну и , для таких ,как я радиолюбителей, расчитывается реактивное сопротивление емкостей и индуктивностей на определенной частоте



это уже примерно,- как пятак юзать!!!!!
конкретно пиши в личку и я обеспечу любительский инженерный расчет советского среднего образования
проблем в практике не будет ;) на уровне высшего израильского
Re[Foamy]:
Цитата:

от:Foamy
хорошо, что косинус не трогаем - не хочу с транспортиром в щиток лезть...

подключаем нагреватель воды - даже фотографам отключают воду летом )))

т.е. формула P = U x I x (корень из 2) ?

короче, 3.5 кВт нагреватель можно ставить...

спасибо!

Подробнее


Кроме физики есть ПУЭ(Правила Устройства Электроустановок)

Автоматические выключатели побираются не под нагрузку,а по сечению проводника ,проводник - под нагрузку.

Чтобы не забивать вам мозг и сэкономить на собственных пальцах :

1.Вам вполне подойдет кабель ВВГ 3х2,5(он медный,не многожильный).Популярный в массах NYM не катит(он гигроскопичен).
2.Установите автоматический выключатель на 25А.
3.Согласно ПУЭ (да и "полезно" для собственной безопасности) установите устройство диф.тока (в народе УЗО) - двухполюсное ,согл.автомату 25А,ток утечки 30мА.

Не пытайтесь сэкономить,автоматы и УЗО с одинаковым кол-вом полюсов стоят одинаково в пределах "одного производителя".

P.S.Если собрались приобрести проточный водонагреватель - не берите его :!: Почему ? Потому что :!: - хрень полная и т.п. ....
Re[ОрЁл]:
да ну ево, это заумно все!
еще вспоните законы Кирхгофа или восемь уравнений Максвелла :D

я так, по-простому хотел - скока вешать в граммах? :D

з.ы. 3,62 куда внести?
Re[Gors]:
спасибо! :D

ситуация попроще - автомат (на 20А) уже есть, провод 3х1,5 (медь) уже проложен (для стиралки)
я вот осмысливаю - какой мощности нагреватель не разорвет это все как резиновую чебурашку...

а нагреватель - да - проточный таки. ради считанного количества применений в течение 2-3 недель в году, терять драгоценное пространство ванной под бак не охота. чай не в хоромах живем...
Re[Gors]:
А у меня на производстве для душевых и кухни стоят три проточных трёхфазных водонагревателя (по 20 кВт)... вроде как неплохо работает всё...
Так пришлось сделать потому что горячую воду надо было отдельно от отопления тянуть, ставить на неё счётчик... я прикинул, как бы она в трубах остывала, пришлось бы сливать немеряно пока нагреется - и поставил проточники...)))
Re[Сергей Форм Гладков]:
у Вас, небось, гламурные нагреватели-то. 3 фазы, 20 кВт...
а я так - лоховской за тышшу рублей хочу поставить. наверняка он - какашка, но как сказал выше - на неск. раз в год должно хватить...
Re[Foamy]:
Там для душевых бралось... чтоб один нагреватель два душа тянул...
Сильная экономия чревата тем, что Вы деньги просто выкините на ветер...
Я вот для дома приглядываюсь к проточнику однофазному на 7,5 кВт... он хоть и на пару недель в году, но ведь хотелось бы, чтоб лет на 20-30... )))
Re[Foamy]:
я помню в своё время допытывался у ПромЭлектронщиков - накой рядовым-бытовым пользователям тянут эти три разных фазы? зачем такая путаница? один провод - земля, другой - сигнал (без всяких фаз)... разъяснили на пальцах!
ещё один парадокс из той же оперы - на кой ляд трамваи, если есть троллейбусы?! шины накачать проще, чем рельсы тянуть! мне кто-то однажды смог дать логичный и внятный ответ! но я его забыл... :(
Re[Сергей Форм Гладков]:
Цитата:

от:Сергей Форм Гладков
Там для душевых бралось... чтоб один нагреватель два душа тянул...
Сильная экономия чревата тем, что Вы деньги просто выкините на ветер...
Я вот для дома приглядываюсь к проточнику однофазному на 7,5 кВт... он хоть и на пару недель в году, но ведь хотелось бы, чтоб лет на 20-30... )))

Подробнее


нееееее! я в этой компактной ванной на 20-30 лет задерживаться не собираюсь :D
Re[Nanto]:
Цитата:

от:Nanto
я помню в своё время допытывался у ПромЭлектронщиков - накой рядовым-бытовым пользователям тянут эти три разных фазы? зачем такая путаница? один провод - земля, другой - сигнал (без всяких фаз)... разъяснили на пальцах!
ещё один парадокс из той же оперы - на кой ляд трамваи, если есть троллейбусы?! шины накачать проще, чем рельсы тянуть! мне кто-то однажды смог дать логичный и внятный ответ! но я его забыл... :(

Подробнее


трамвай - ретро, винтаж! не то, что эти бездушные троллейбусы!

Re[Foamy]:
Цитата:

от:Foamy
спасибо! :D

ситуация попроще - автомат (на 20А) уже есть, провод 3х1,5 (медь) уже проложен (для стиралки)
я вот осмысливаю - какой мощности нагреватель не разорвет это все как резиновую чебурашку...

а нагреватель - да - проточный таки. ради считанного количества применений в течение 2-3 недель в году, терять драгоценное пространство ванной под бак не охота. чай не в хоромах живем...

Подробнее

3х1,5 мало. Одновременно стирать и мыться не получится, только по очереди, и то впритык.
Проточные не советовали, т.к. забивается накипью. Но это зависит от воды в вашей местности. Проточный менее 5кВт - спартанский душ.
У меня накопительный 50 литров, повесил на кухне под потолок. Проводку не нагружает (1,2кВт), хватает на 15-20 мин. непрерывного мытья.
Особо радует не то, что у нас вода есть, а то что у других нет, а у нас есть.
Re[Сергей Форм Гладков]:
Цитата:

от:Сергей Форм Гладков
А у меня на производстве для душевых и кухни стоят три проточных трёхфазных водонагревателя (по 20 кВт)... вроде как неплохо работает всё...
Так пришлось сделать потому что горячую воду надо было отдельно от отопления тянуть, ставить на неё счётчик... я прикинул, как бы она в трубах остывала, пришлось бы сливать немеряно пока нагреется - и поставил проточники...)))

Подробнее


Сергей,не надо путать пр-во с жилыми помещениями.
В квартирах и домах есть ограничения по отпускаемой мощности,как и пропускной способности коммутации на входе.

Вы бы поступили гораздо разумней установив на свои душевые пару 300 литровых бойлеров.