Цитата:от: Pga69
С какой стати им компенсироваться при сдвиге фаз 120гр ?
Потому что, сложив три одинаковых по абсолютной величине вектора напряжения под 120° мы получим в сумме нуль. На практике чистый нуль не получится из-за того, что поля от разных фаз не исходят из одной точки, провода в пространстве разнесены.
Поэтому линии 6 и 10 киловольт, провода которых висят высоко и находятся сравнительно близко друг от друга, дают очень маленькое суммарное поле, если провода разнести подальше по горизонтали и подвесить пониже, как делается на подстанциях, куда посторонних не допускают, то поле оказывается выше бытовой нормы на расстоянии порядка 10 метров по земле от крайнего провода.
Провода напряжением гораздо выше, типа 330 киловольт, по правилам устройства электроустановок раздвинуты уже настолько далеко друг от друга, по сравнению с высотой, что поле, хоть и уменьшается в некоторых местах под линией из-за сложения, но совсем несущественно, с точки зрения безопасности.