Домашняя электропроводка.

Всего 98 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[Pga69]:
Цитата:
от: Pga69
По этому вопросу лучше зайти на профильный форум. Но для начала нужны данные: пиковая мощность потребления, насколько вырубают свет.


Спасибо за ответ!
Да, я уже спрашиваю на каждом форуме, может кто в курсе :)
На счет генераторов, то пока еще не будем ставить, наверно уже весной.
Re[Sakela]:
Купите на свой домик небольшой переносной,такие для запитки инструмента используют и включайте когда приезжаете. С коллективным надо договариваться с оплатой топлива или за текущий ремонт с соседями ,больше заморочек если приезжать раз в месяц на выходные. Мощность вы и сами подсчитаете списав с этикеток на бытовых приборах,ну что у вас там чайник телек может обогреватель и электроплитка и исходя из этого вам подберут в магазине. Проводка в доме типовая но со стационарной вилкой на улице и в нее включить генератор удлинителем.
Кстати если у вас есть запитка от сети то надо добавить 2-х позиционный переключатель на вводе, с обычным ручным переключением,хотя если купите подороже генератор то там может быть встроен АВР - те он сам будет заводить генератор при отключении и переключать на резерв.

http://www.sklad-generator.ru/elektrostancii/s-avtozapuskom/

http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9142

http://lampoved.ru/automatika/abb123/abbrubiln/abbrubperekl/abb40f3c40#.UnuZmRaKd3k
Re[анатолий павленко]:
Цитата:

от:анатолий павленко
Купите на свой домик небольшой переносной,такие для запитки инструмента используют и включайте когда приезжаете. С коллективным надо договариваться с оплатой топлива или за текущий ремонт с соседями ,больше заморочек если приезжать раз в месяц на выходные. Мощность вы и сами подсчитаете списав с этикеток на бытовых приборах,ну что у вас там чайник телек может обогреватель и электроплитка и исходя из этого вам подберут в магазине. Проводка в доме типовая но со стационарной вилкой на улице и в нее включить генератор удлинителем.
Кстати если у вас есть запитка от сети то надо добавить 2-х позиционный переключатель на вводе, с обычным ручным переключением,хотя если купите подороже генератор то там может быть встроен АВР - те он сам будет заводить генератор при отключении и переключать на резерв.

http://www.sklad-generator.ru/elektrostancii/s-avtozapuskom/

http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9142

http://lampoved.ru/automatika/abb123/abbrubiln/abbrubperekl/abb40f3c40#.UnuZmRaKd3k

Подробнее

Только одно замечание. Железный шкаф чтобы не сперли индивидуальный генератор нужно учесть в смете. Хотя это же относится к коллективному. Народ у нас такой.
Re[Alex Walker]:
На стиралку узо обязательно или розетка с заземлением, если последнее сделано в доме правильно, чего ни разу не видел (ну кроме новых коттеджей, где хозяева с соображением).
Re[Yariy]:
Цитата:
от: Yariy
На стиралку узо обязательно или розетка с заземлением, если последнее сделано в доме правильно, чего ни разу не видел (ну кроме новых коттеджей, где хозяева с соображением).
Букввльно недавно беседовал с электриком. В большинстве домов от пяти этажей и ниже нет ни заземления, ни зануления.Если в вашем щитке только одна фаза, то нуль будет разведен на третий контакт как зануление. Других вариантов в многоквартирных домах не предусмотрено.
Re[анатолий павленко]:
Цитата:
от: анатолий павленко
Купите на свой домик небольшой переносной

А включать в саре. Ночью поймете.
Цитата:
от: анатолий павленко
Кстати если у вас есть запитка от сети то надо добавить 2-х позиционный переключатель на вводе...

А это на любителя. В моем детстве на турбазе в деревне аварийная дэс сидела на той же фазе что и наш дом. Слово "рубильник" тамошние електрики не встречали в своей жизни. Очень удобно было!..
Re[Rannicha]:
А включать в саре. Ночью поймете.

Я написал выше про АВР. Для комплекта +светильники на аккумуляторах.
Про одну фазу - не совсем верно ,они отключали ввод ,иначе в обратную пойдет через трансформатор.
Re[Rannicha]:
del
Re[анатолий павленко]:
На ночь микро-дэс в доме оставлять - всю ночь спать не будешь. Я об этом.
Re[Доктор Борменталь]:
Случайно наткнулся на вашу ветку, добавлю 5 копеек. На ввод для подключения автономного генератора ставится Реверсивный переключатель, что бы не запитали всю улицу от своего генератора по запарке, спалите свой китайский (скорее всего) агрегат. АВР видел в только в аппаратах с автозапуском.
Про зануление: С точки зрения физики-один хрен, что и защитное заземление почти-контур на подстанции также забит в планету Земля, малость подальше только от дома, НО, при отгорании рабочего нуля в подъездном прелом щите, получаем фазу на корпусах через нагрузку: у меня даже свет остался гореть по цепи: фаза-нагрузка-0 контакт в розетке-корпус газовой плиты-металлическая газовая подводка-газопровод. Пока газовая подводка отгорать не стала-запахло...
Re[alex 755]:
Цитата:
от: alex 755
свет остался гореть по цепи: фаза-нагрузка-0 контакт в розетке-корпус газовой плиты-металлическая газовая подводка-газопровод. Пока газовая подводка отгорать не стала-запахло...

а объясните пожалуйста, как розетка соотносится с корпусом газовой плиты
Re[Odnako..]:
Цитата:
от: Odnako..
а объясните пожалуйста, как розетка соотносится с корпусом газовой плиты

Розетка, видимо, с третьим, "земляным" контактом, как и вилка газовой плиты.
"Ток" "пошел" с фазы через нагрузку на ноль в розетке, аттудаво на корпус щитка и, не найдя там магистрального нуля, абиделсо и пошел куда глаза глядят. В т.ч. уже по "земляному" проводу розеток, которые тоже были прикручены к корпусу щитка. А сам-то щиток и не заземлён, видимо, был.
И так получилось, что корпус газовой плиты, присоединённый третьим, "земляным" проводом к корпусу щитка оказался атлично заземлён через газовую трубу.
Ток абрадовалсо и давай туды бечь что есть мочи.
Re[Александр Димов]:
Хужее, когда в общий щиток приходят три фазы, распределяясь по разным нагрузкам.
В такм случае, при отгорании "ноля", на однофазные, рассчитанные на 220В потребители может приложиться напряжение вплоть до величины линейного напряжения трехфазной сети (380 В).
Re[Александр Димов]:
нахрена ГАЗОВОЙ плите вилка? Газ из розетки получать?
или может я чёта недопонимаю?
да и, кроме того, газовая труба в два раза толще водопроводной - с чего бы ей дымить? у ней сопротивление десятые доли ома на метр.
Re[Odnako..]:
Цитата:
от: Odnako..
нахрена ГАЗОВОЙ плите вилка? Газ из розетки получать?
или может я чёта недопонимаю?


Эх тимната, электроподжыг тамо. :) И лампочко в духовке.
Re[dymson]:
Совершенно верно, а дымилась подводка газа-резиновый шланг в металлической оплетке, сечение оплетки маловато. Нулевые провода были собраны в квартире в распредщитке на шине, в подъезд шел 1 нулевой провод, он там и отгорел с корпуса подъездного щита.
Re[alex 755]:
Здесь была тема как раз про подключение газ.духовки. Разность потенциалов между
заземленной плитой и трубами и вызывает отгорание или заземления как у вас или подводки в металл.оплетке,нужно развязка. На трубах потенциал от защиты против коррозии.
Re[Александр Димов]:
Во всех щитках 3-фазы распределены по потребителям для уменьшения тока небалланса те нагрузка по фазам должна быть примерно одинакова,в идеале на N-проводнике ток должен быть минимален. Отгорание N в любом случае ведет к завышенному напряжению.
Re[dymson]:
Цитата:
от: dymson
Эх тимната, электроподжыг тамо. :) И лампочко в духовке.

И вентиляционное охлаждение .
Re[анатолий павленко]:
Цитата:

от:анатолий павленко
Здесь была тема как раз про подключение газ.духовки. Разность потенциалов между
заземленной плитой и трубами и вызывает отгорание или заземления как у вас или подводки в металл.оплетке,нужно развязка. На трубах потенциал от защиты против коррозии.

Подробнее
интересно стало, пошел померил...
Нет у меня никакого потенциала:
постоянная составляющая == 0
переменная = 24 мВ (уровень наводки на измерительном контуре)
- решил, землю не отвязывать...