Ресивер-максимальная потребляемая мощность 890 ВТ
BDP-проигрыватель-29 вт
Телевизор плазма-290 вт
Всё это дело пока пашет от обычного удлиннителя пилот . Посоветуйте стаб, ИБП или фильтр какой, дабы обезопасить технику от возможных скачков напряжения в сети.
Розетка без заземления.
Сетевой фильтр или ИБП ?
Всего 45 сообщ.
|
Показаны 1 - 20
Сетевой фильтр или ИБП ?
Re[Самарец]:
Т.е. суммарно на 1.5 кВА.
Промерьте напряжение в сети и оцените стабильность питания по морганию или изменениям яркости ламп накаливания. От фильтр-колодок (в просторечии: "Пилотов" ) толку мало, единственная, фактически, полезная функция у них - локальное объединение защитных заземлений, а это можно сделать и обычными трехполюсными розеточными колодками. От стабилизаторов толку тоже не очень, поскольку хороших феррорезонансных почти нет, а электронные и электромеханические очень коряво работают (и потому, что китайские, и по принципиальным причинам). При стабильном напряжении в сети больше 230 или меньше 205 В целесообразно использовать ЛАТР (китайские в этом случае аккуратнее наших) для обеспечения уровня поближе к 220 (или 230, если техника требует) В. Или ИБП с регулируемым или стабилизированным выходным напряжением, но они дорогие и батареи у них редко живут больше 3-х лет, потому что с нашим электропитанием ИБП часто дергается по переходам на батарею и на байпас. В любом случае для дома использовать дешевые ИБП ("кирпичи" ) нецелесообразно, поскольку потеря данных или нарушение структуры операционной среды при отключении электропитания здесь некритична. Не только для контуперов, в бытовой электронике тоже много программ и данных всяких.
Промерьте напряжение в сети и оцените стабильность питания по морганию или изменениям яркости ламп накаливания. От фильтр-колодок (в просторечии: "Пилотов" ) толку мало, единственная, фактически, полезная функция у них - локальное объединение защитных заземлений, а это можно сделать и обычными трехполюсными розеточными колодками. От стабилизаторов толку тоже не очень, поскольку хороших феррорезонансных почти нет, а электронные и электромеханические очень коряво работают (и потому, что китайские, и по принципиальным причинам). При стабильном напряжении в сети больше 230 или меньше 205 В целесообразно использовать ЛАТР (китайские в этом случае аккуратнее наших) для обеспечения уровня поближе к 220 (или 230, если техника требует) В. Или ИБП с регулируемым или стабилизированным выходным напряжением, но они дорогие и батареи у них редко живут больше 3-х лет, потому что с нашим электропитанием ИБП часто дергается по переходам на батарею и на байпас. В любом случае для дома использовать дешевые ИБП ("кирпичи" ) нецелесообразно, поскольку потеря данных или нарушение структуры операционной среды при отключении электропитания здесь некритична. Не только для контуперов, в бытовой электронике тоже много программ и данных всяких.
Re[Самарец]:
Для бытовой техники (теливизор, проигрыватель и т.п.) ИБП ни к чему. При выключении питания информация из них не пропадает и критического сбоя не происходит. Можно смело использовать обычный сетевой фильтр, защищающий от скачков напряжения.
Re[Vlad40]:
Автор же пишет: "Ресивер". При отключении питания запросто может потеряться настройка мульона телеканалов.
Теперь. Сетевой фильтр ныешний ширпотребный ни фига ни от чего не защищает, мало ли что про него написано. Да, бывают правильные фильтры, но их цена отпугивает чуть ли не всех покупателей. Кроме того, из-за применения внутренних источников питания электроники с импульсными преобразователями короткие (порядка мс ) выплески внешнего питания для них, как правило, не особенно важны, гораздо более существенными будут общий уровень и длинные скачки напряжения во внешней силовой сети.
Теперь. Сетевой фильтр ныешний ширпотребный ни фига ни от чего не защищает, мало ли что про него написано. Да, бывают правильные фильтры, но их цена отпугивает чуть ли не всех покупателей. Кроме того, из-за применения внутренних источников питания электроники с импульсными преобразователями короткие (порядка мс ) выплески внешнего питания для них, как правило, не особенно важны, гораздо более существенными будут общий уровень и длинные скачки напряжения во внешней силовой сети.
Re[Самарец]:
от:Самарец
Ресивер-максимальная потребляемая мощность 890 ВТ
BDP-проигрыватель-29 вт
Телевизор плазма-290 вт
Всё это дело пока пашет от обычного удлиннителя пилот . Посоветуйте стаб, ИБП или фильтр какой, дабы обезопасить технику от возможных скачков напряжения в сети.
Розетка без заземления.Подробнее
У меня два года уже вот такой стабилизатор(плюс фильтр) на большую плазму и игровую приставку http://www.computermarket.ru/main/catalog/catid/151761.aspx?from=plo
Полет нормальный, несколько раз выручал при скачках.
Re[Deepfoto]:
Фильтр хороший, а стабилизатор плоховат. Для многих целей (звуковоспроизведение, высококачественные телевизоры и мониторы и др. ) надо бы напряжение 215-225 В, а у него разброс намного больше.
Для автора, имхо, на все случаи жизни подошел бы ИБП Powerware 9120, но вряд ли он его купит. :) На 1500 ВА с маленькой батарейкой оно стОит за 20 тыс. руб. :(
Для автора, имхо, на все случаи жизни подошел бы ИБП Powerware 9120, но вряд ли он его купит. :) На 1500 ВА с маленькой батарейкой оно стОит за 20 тыс. руб. :(
Re[zzy]:
от:zzy
Фильтр хороший, а стабилизатор плоховат. Для многих целей (звуковоспроизведение, высококачественные телевизоры и мониторы и др. ) надо бы напряжение 215-225 В, а у него разброс намного больше.
Для автора, имхо, на все случаи жизни подошел бы ИБП Powerware 9120, но вряд ли он его купит. :) На 1500 ВА с маленькой батарейкой оно стОит за 20 тыс. руб. :(Подробнее
Я говорю за про свой опыт ведь. Скачки бывали - стаб держал.
Поэтому я доволен.
А для звукового оборудования, где нежные процессоры у меня стоит онлайн Liebert GXT2.
Re[Deepfoto]:
от: Deepfoto
А для звукового оборудования, где нежные процессоры у меня стоит онлайн Liebert GXT2.
А-а, тады йой. :) Небось, еще и с батарейкой внешней?
Re[zzy]:
от: zzy
А-а, тады йой. :) Небось, еще и с батарейкой внешней?
Нет, она внутренняя.
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
Можно смело использовать обычный сетевой фильтр, защищающий от скачков напряжения.
Где то прочитал,что без заземления,они бесполезны.
Re[Deepfoto]:
от: Deepfoto
Я говорю за про свой опыт ведь. Скачки бывали - стаб держал.
Поэтому я доволен.
А для звукового оборудования, где нежные процессоры у меня стоит онлайн Liebert GXT2.
Liebert GXT2-неее этот агрехат я не осилю, а вот Defender AVR REAL 2000 VA-вполне.
Re[zzy]:
Буквально часа два назад в магазине глядел вот на это чудо
http://www.aes.ru/stabilizer/product/3118/
однофазный стабилизатор, но терзают меня смутные сомнения.
Напряжение в сети вроде стабильно правда по факту-не проверял,но лампы ровно горят,несколько раз правда тускло было, горели в пол накала,но это редкость,а вот свет частенько вырубают.
Но в принципе,сбой в ПО меня мало волнует,главное чтоб техника элементарно не погорела!
http://www.aes.ru/stabilizer/product/3118/
однофазный стабилизатор, но терзают меня смутные сомнения.
Напряжение в сети вроде стабильно правда по факту-не проверял,но лампы ровно горят,несколько раз правда тускло было, горели в пол накала,но это редкость,а вот свет частенько вырубают.
Но в принципе,сбой в ПО меня мало волнует,главное чтоб техника элементарно не погорела!
Re[ИГРок в бисер]:
от: ИГРок в бисер
А у меня сделано вот так:
Всё же спокойнее на душе, хотя не от всего на свете, понятно..
Установка УЗО и замена автоматических выключателей никак не спасет вашу душу от перепадов напряжения.
P.S. Если в однофазной цепи не используется заземляющий проводник - это просто выброс денег на ветер. Если же он есть - УЗО выполняет защитную функцию (от поражения эл.током,противопожарное и т.п.) ,но от "скачков" - нет.
Re[Gors]:
от:Gors
Установка УЗО и замена автоматических выключателей никак не спасет ... УЗО выполняет защитную функцию (от поражения эл.током,противопожарное и т.п.) ,но от "скачков" - нет.Подробнее
Есть недопонимание. :?
"Устройство защитного отключения (сокр. УЗО; более точное название: устройство защитного отключения, управляемое дифференциальным (остаточным) током, сокр. УЗО−Д) — механический коммутационный аппарат или совокупность элементов, которые при достижении (превышении) дифференциальным током заданного значения при определённых условиях эксплуатации должны вызвать размыкание контактов....
Основная задача УЗО — защита человека от поражения электрическим током и от возникновения пожара, вызванного утечкой тока через изношенную изоляцию проводов и некачественные соединения."
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%97%D0%9E
"Устройство защиты многофункциональное УЗМ (УЗМ 30, УЗМ 31, УЗМ 40, УЗМ 41) предназначено для защиты подключённого к нему оборудования от разрушающего воздействия мощных импульсных скачков напряжения, вызванных электромагнитными импульсами близких грозовых разрядов или срабатыванием близкорасположенных и подключённых к этой же сети электромоторов, магнитных пускателей или электромагнитов, а также для отключения оборудования при выходе сетевого напряжения за допустимые пределы (170 - 270В или 170 - 250В в зависимости от применяемого УЗМ) в однофазных сетях. Включение оборудования происходит автоматически при восстановлении сетевого напряжения до нормального, по истечении задержки повторного включения."
http://www.electronshik.ru/card/ustroystvo-zashchiti-mnogofunktsionalnoe-uzm-30-uzm-31-uzm-40-uzm-41-uzm-50-96513
Т.е. есть два различных устройства: УЗО и УЗМ.
У меня установлено УЗМ.
Re[Самарец]:
от:Самарец
Буквально часа два назад в магазине глядел вот на это чудо
http://www.aes.ru/stabilizer/product/3118/
Напряжение в сети вроде стабильно правда по факту-не проверял,но лампы ровно горят,несколько раз правда тускло было, горели в пол накала,но это редкость,а вот свет частенько вырубают.
Но в принципе,сбой в ПО меня мало волнует,главное чтоб техника элементарно не погорела!Подробнее
Это, условно говоря, китайский, а что оно - Латвия, Россия или еще что - это только торговая марка. Может оно еще называться Лидер, Сассин, Солби и др. и отличаться только наклейкой.
Данная хрень представляет собой автоматический релейный стабилизирующий ЛАТР и предназначена, в основном, для довольно инерциальных отопительных систем, чтобы, когда релейные контакты перебрасываются, запальник не потух.
Насчет Ваших ламп. Если горят в пол-накала, то фидер в Ваш дом хилый, поэтому подстанция ограничивает ток, мощность и, значит, при большой нагрузке падает напряжение. Иначе фидер сгорит, и все будут ругаться. Бывает такое при большой нагрузке (скажем, какой-то козел на фидере "козла" (промышленный электронагреватель или тепловую пушку) подключил) или (редко) при почти закоротке. Вам, кроме стабилизатора, хорошо бы приобрести и недорогой УПС, даже в них частенько не совсем плохие фильтры. В паре оно будет сильно дешевле, чем "все в одном".
При вырубании света частенько идет бросок напряжения. Более показателен бросок при последующем врубании, поэтому лампочки сгорают чаще всего при включении. Спираль холодная, сопротивление небольшое, а ток еще тот. Что-то похожее можно сказать и об электронике.
Re[zzy]:
Вот почему перегорает спираль лампочки, никто толком сказать не может.
Есть куча различных версий.
Есть куча различных версий.
Re[zzy]:
от:zzy
Это, условно говоря, китайский, а что оно - Латвия, Россия или еще что - это только торговая марка. Может оно еще называться Лидер, Сассин, Солби и др. и отличаться только наклейкой.
Вам, кроме стабилизатора, хорошо бы приобрести и недорогой УПС, даже в них частенько не совсем плохие фильтры. В паре оно будет сильно дешевле, чем "все в одном".Подробнее
Т.Е. Ресанта должен работать в паре с ИБП-я правильно понял?Если так,то в какой последовательности подключать?
Re[Самарец]:
Релейный стабилизатор - в сеть, в него УПС, а потом - потребителей.
На время переброски реле стабилизатора УПС перейдет на батарею. Это, вообще-то, даст лишние циклы подзарядки, хотя и короткие. В результате УПС проживет не 3 года, а побольше, скажем, 5. Точно тут сказать нельзя, какое в сети будет качество питания, столько и лет жизни.
А еще у стабилизатора могут и контакты реле подгореть... :(
На время переброски реле стабилизатора УПС перейдет на батарею. Это, вообще-то, даст лишние циклы подзарядки, хотя и короткие. В результате УПС проживет не 3 года, а побольше, скажем, 5. Точно тут сказать нельзя, какое в сети будет качество питания, столько и лет жизни.
А еще у стабилизатора могут и контакты реле подгореть... :(
Re[ИГРок в бисер]:
от: ИГРок в бисер
Т.е. есть два различных устройства: УЗО и УЗМ.
У меня установлено УЗМ.
Не разглядел.
Но такая стабилизация доставит мало удовольствия пользователю,т.к. отключит квартиру целиком... Многие эл.приборы и устройства этого не любят(например ПК). Не актуальная вещь ,ИМХО. Тем более не вижу смысла подключать на него ванну , УЗО - уместно, да и ПУЭ требуют именно УЗО.
Начать стоит с протяжки "нолей" в собственном щите , ВРУ и сезонной регулировки транформатора. Эти работы стоит производить силами специалистов .