А что форумчане думают по этому вопросу?
- 12-ти вольтовое питание света и вентилятора.
- Отключаемые розетки.
Три розетки у меня расположены в 88 см от ванной и в 60 см от унитаза.
Розетки - Sedna IP44 с крышками, рамки тоже Sedna IP44.
УЗО на 10ма, общее - на свет, вентилятор и розетки.
Свет и вентилятор защищается автоматом на 4А, а возможно и меньше.
Розетки используются не так часто, в основном для стиралки и я подумал, а зачем мне иметь постоянно опасное напряжение в ванной?
Плюс окисление контактов розетки от повышенной влажности и их разрушение.
Повышенная электробезопасность в ванной
Всего 28 сообщ.
|
Показаны 1 - 20
Повышенная электробезопасность в ванной
Re[Доктор Борменталь]:
У меня над розеткой еще полка висит, залить сложно.
Окисления за 10 лет не заметил.
Окисления за 10 лет не заметил.
Re[Доктор Борменталь]:
Вам осталось в ванну залезать только после того, как на щиколотку наденете хомут, присоединенный к СУП проводом ПВ3, сечением 6мм2, желто-зеленой расцветки...
Re[tim78rus]:
от: tim78rus
Вам осталось в ванну залезать только после того, как на щиколотку наденете хомут, присоединенный к СУП проводом ПВ3, сечением 6мм2, желто-зеленой расцветки...
Это как раз страшно!
а вдруг там фаза гуляет?
Re[Доктор Борменталь]:
от: Доктор Борменталь
Это как раз страшно!
а вдруг там фаза гуляет?
Если голая, то чего страшного? :)
Re[tim78rus]:
фаза на водопроводнои трубе потомучто об нее заземлил дрель сосед хДддддд
лутшего принцыпа безопастности чем, одна рука фсегда фкармане,, непридумали...
лутшего принцыпа безопастности чем, одна рука фсегда фкармане,, непридумали...
Re[L4m3r]:
а впридачу к ванне ещё поставить дистиллятор.
кстати, у меня нет розетки в ванной. Точнее, она есть,но почему-то не работает. И я от этого не особо страдаю.. уже лет 5 как. А если бы она была, но на 12V - как бы я в неё фтыкал фен и триммер для подрезки бороды?
И ещё. У меня выключатель света в ванной (типовой дом) стоит на такой панельке, совмещённой с розеткой и ещё двумя выключателями. Так вот, при включении света в ванной из этой панельки раздаётся фон 50Гц. И такая же фигня была на предыдущей квартире. "Штаа это, бэрримор??"
кстати, у меня нет розетки в ванной. Точнее, она есть,но почему-то не работает. И я от этого не особо страдаю.. уже лет 5 как. А если бы она была, но на 12V - как бы я в неё фтыкал фен и триммер для подрезки бороды?
И ещё. У меня выключатель света в ванной (типовой дом) стоит на такой панельке, совмещённой с розеткой и ещё двумя выключателями. Так вот, при включении света в ванной из этой панельки раздаётся фон 50Гц. И такая же фигня была на предыдущей квартире. "Штаа это, бэрримор??"
Re[Odnako..]:
Сухой бассейн. С шариками.
Re[Доктор Борменталь]:
от: Доктор Борментальрозетки делать в сухой зоне, где нет пара и конденсата.
А что форумчане думают по этому вопросу?
А для личной безопасности - эквипотенциальный костюм типа кольчуга ;)
Re[Zap]:
Из Кольчугинского провода. :)
Re[Доктор Борменталь]:
от:Доктор Борменталь
А что форумчане думают по этому вопросу?
- 12-ти вольтовое питание света и вентилятора.
- Отключаемые розетки.
Три розетки у меня расположены в 88 см от ванной и в 60 см от унитаза.
Розетки - Sedna IP44 с крышками, рамки тоже Sedna IP44.
УЗО на 10ма, общее - на свет, вентилятор и розетки.
Свет и вентилятор защищается автоматом на 4А, а возможно и меньше.
Розетки используются не так часто, в основном для стиралки и я подумал, а зачем мне иметь постоянно опасное напряжение в ванной?
Плюс окисление контактов розетки от повышенной влажности и их разрушение.Подробнее
Дико конечно, но в России совершенно нет разницы между фазой и занулением.
Практически везде строительный инспектор принимает правильность расположения фазы-нуля и заземления, в России втыкают как попало. Любая техника будь то стиральная машина итп втыкается в розетку кабелем вниз, а в розетке как и в шнуре три провода синий-коричневый и желтозеленый. Если техника включена неверно -на центральном щитке идет сигнал неверной фазы, которая на корпусе техники, по уму должен стоять общий сетевой фильтр с индикатором правильной фазировки, тогда никакой опасности в ванной не будет.
Re[Доктор Борменталь]:
У меня вообще розеток в ванной нету. Ума не приложу - зачем они там нужны
Re[Александр Блоцкий]:
от: Александр Блоцкий
У меня вообще розеток в ванной нету. Ума не приложу - зачем они там нужны
Для этого:
[object width="420" height="315"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/w3WwMb0uc44&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/w3WwMb0uc44&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="420" height="315"][/embed][/object]
:)
Re[Доктор Борменталь]:
Можно вообще на всю квартиру переделать схему электроснабжения на изолированную нейтраль с постоянным контролем состояния изоляции в квартире. Даже если возникнет где-нибудь опасная утечка (например, из-за влажности), то автоматическая защита сразу отключит питание. Только нужно сразу после трансформатора и пускателя поставить выключатели для каждой отдельной ветви домашней сети, чтобы потом определить можно было, где утечка.
Re[Александр Блоцкий]:
от: Александр Блоцкий
У меня вообще розеток в ванной нету. Ума не приложу - зачем они там нужны
таже фигня, стиралка на кухне, ближ розетка рядом с вкл света.
Re[Александр Блоцкий]:
от: Александр Блоцкий
У меня вообще розеток в ванной нету. Ума не приложу - зачем они там нужны
Я, например, в ванной бреюсь.
:D
Re[Доктор Борменталь]:
всего не предусмотреть.......... но задуматься стоит
у меня был случай следующий 5января загорелась квартира выше меня(погибли 2 человека в разных квартирах) ЭТО ДОЛГАЯ ИСТОРИЯ НО
1 открыв ящик со счётчиком при эвакуации я не смог отключить электричество тк валил дым из щитка под таким напором что мама не горюй и я просто не видел дальше своего локтя,хотя на лбу висел спелиологичекий фанарь пецл
2 в ванной всего одна розетка под стиралку и теперь она будет в каком-нибудь пластиковом боксе тк меня залили ПОВТОРНО НЕ ПРЕДУПРЕЖДАЯ ОБ ЭТОМ-слава богу я был дома,рабочие решили вынести с остатками паркета мойку из кухни-тк все перегородки сгорели они тащили всё подряд в пухту,НО ВОДУ НА СТОЯК ЭТИ ДЕБИЛЫ НЕ ОТКЛЮЧИЛИ И МЕНЯ ЗАТОПИЛО ВТОРОЙ РАЗ
залил самсунг с40диагональю-стоял 7дней и в итоге включил,были пятна но потом просохли
вообщем о безопастности в доме теперь сижу и кумекаю на совершенно другом уровне
1 сигнализация http://www.radsel.ru/products/ccu825-din.html с дачиками пожарными и тд...
В ЭСТОНИИ ЕЩЁ В2009ГОДУ ВСЕХ ПОГОЛОВНО ЗАСТАВИЛИ ПОСТАВИТЬ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДАЧИКИ,мы как всегда пока петя не клюнет.......
2 пожарный рукав для квартиры 350-700рублей всего,а так случись чего не успеешь из ведра синтетику потушить https://www.google.ru/search?client=opera&q=%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B2+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8B&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
3 экстренное выключение питания во всей квартире-постараюсь вынести рычаг автомата общего из железной крышки ...
у меня был случай следующий 5января загорелась квартира выше меня(погибли 2 человека в разных квартирах) ЭТО ДОЛГАЯ ИСТОРИЯ НО
1 открыв ящик со счётчиком при эвакуации я не смог отключить электричество тк валил дым из щитка под таким напором что мама не горюй и я просто не видел дальше своего локтя,хотя на лбу висел спелиологичекий фанарь пецл
2 в ванной всего одна розетка под стиралку и теперь она будет в каком-нибудь пластиковом боксе тк меня залили ПОВТОРНО НЕ ПРЕДУПРЕЖДАЯ ОБ ЭТОМ-слава богу я был дома,рабочие решили вынести с остатками паркета мойку из кухни-тк все перегородки сгорели они тащили всё подряд в пухту,НО ВОДУ НА СТОЯК ЭТИ ДЕБИЛЫ НЕ ОТКЛЮЧИЛИ И МЕНЯ ЗАТОПИЛО ВТОРОЙ РАЗ
залил самсунг с40диагональю-стоял 7дней и в итоге включил,были пятна но потом просохли
вообщем о безопастности в доме теперь сижу и кумекаю на совершенно другом уровне
1 сигнализация http://www.radsel.ru/products/ccu825-din.html с дачиками пожарными и тд...
В ЭСТОНИИ ЕЩЁ В2009ГОДУ ВСЕХ ПОГОЛОВНО ЗАСТАВИЛИ ПОСТАВИТЬ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДАЧИКИ,мы как всегда пока петя не клюнет.......
2 пожарный рукав для квартиры 350-700рублей всего,а так случись чего не успеешь из ведра синтетику потушить https://www.google.ru/search?client=opera&q=%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B2+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8B&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
3 экстренное выключение питания во всей квартире-постараюсь вынести рычаг автомата общего из железной крышки ...
Re[принцип вандерваальса]:
от:принцип вандерваальса
Можно вообще на всю квартиру переделать схему электроснабжения на изолированную нейтраль с постоянным контролем состояния изоляции в квартире. Даже если возникнет где-нибудь опасная утечка (например, из-за влажности), то автоматическая защита сразу отключит питание. Только нужно сразу после трансформатора и пускателя поставить выключатели для каждой отдельной ветви домашней сети, чтобы потом определить можно было, где утечка.Подробнее
На счёт IT мысли были, но это уже слишком. На 5 квт (выделенная мощность, газовый дом) транс будет слишком громоздким. Это уже напольный шкаф нужен.
Re[Доктор Борменталь]:
Если розетками пользуются не постоянно, то зачем подвергать себя лишнему риску? Мне не в лом на выключатель клацнуть перед включением стиралки.
Re[Игорь Д.]:
от: Игорь Д.я тоже. А заряжаю потом в северной комнате. Хотя на простенке между ванной и туалетом розетка есть. ЖoopsЖ
Я, например, в ванной бреюсь.![]()
:D