У меня с местными электриками - такая же фигня. Выведена ЧЕСТНАЯ шина по периметру помещения (бывшее производство - фаза на 380). они землю от щитка кидают на ноль. Два раза разводку переделывали. в итоге всю проводку по студии пришлось делать самому.
по мощностям - если взять хотя бы по одному киловатту на прибор - вот и получается что силовая линия должна в легкую давать 20-25 Квт.
А представьте где-то подключили к силовой линии чайник или утюг, или снимают видео и там 4-5 Квт на постоянную жарит - скачки при зарядке будут заметны. Поэтому стабилизатор я бы ставил на каждый зал.
Электропитание в студии. Стадия "строительство"
Всего 38 сообщ.
|
Показаны 21 - 38
Re[Дык]:
Re[Wisky]:
от: Wisky
...по мощностям - если взять хотя бы по одному киловатту на прибор - вот и получается что силовая линия должна в легкую давать 20-25 Квт..
ну, 1кВт на точку, это не серьёзно. не говорите так, вдруг ТС воспримет цифры как информацию к действию. а потому будет ходить по студии с пылесосом и вспоминать, в какую точку можно его воткнуть, а в какой провода поплавятся.
каждая точка должна быть расчитана минимум на 2,5, а с учётом любви соотечественников к переноскам и всяким тройникам, так вобще не менее пятёрки. два пылесоса конечно ни кто не врубит, но висящие, на одном сетевом фильтре, три моноблока и чайник, я видел.
Re[Дык]:
от: Дык
О да.
Мне специализированный специалист-электрик с многолетним стажем в серьезной конторе ставил УЗО.
Хотя схема подключения в комплекте с УЗО - подключал он его неправильно.
Значит он дебил, такие тоже встречаются, я вот тоже порой смотрю на фоты от профи фотографов и плакать хочется, а им люди за это деньги плотят. А я там же за бесплатно пощелкал и у меня фотки лучше. Но это не значит, что нужно отказаться от профессионалов и самим фотографировать, строить мосты и делать операции.
Re[dorogov]:
от:dorogov
ну, 1кВт на точку, это не серьёзно. не говорите так, вдруг ТС воспримет цифры как информацию к действию. а потому будет ходить по студии с пылесосом и вспоминать, в какую точку можно его воткнуть, а в какой провода поплавятся.
каждая точка должна быть расчитана минимум на 2,5, а с учётом любви соотечественников к переноскам и всяким тройникам, так вобще не менее пятёрки. два пылесоса конечно ни кто не врубит, но висящие, на одном сетевом фильтре, три моноблока и чайник, я видел.Подробнее
Да если Вас послушать, то автору уже нужно идти за ТУ на 100кВА.
И вообще Автор предоставил очень мало информации об объекте, что бы грамотно посоветовать. Каковы размеры помещения, сколько будет оборудования, какова его мощность. После этого нужно прикинуть местоположения розеток, раскидать их по группам чтобы максимальная мощность группы была не более 2.5кВт, естественно что вся проводка до каждой розетки должна быть способна пропустить эти 2.5кВт, (если хочется, то можно понаделать отдельно групп под оргтехнику и отдельно под силовое оборудование). Далее просуммировать все группы, умножить на коэффициент спроса, и получить необходимую мощность.
Кстати необходимость установки стабилизатора нужно выяснить по месту, если напряжение не удовлетворяет ГОСТ 13109-97 (пониженно, плавает, имеет сильно неправильную форму), и заставить сети подавать качественную электроэнергию нет возможности, то стоит задуматься о стабилизаторах. Только сразу хочу предупредить - если Ваша сеть "слабая" и нагрузка от зарядки импульсников создает сильные просадки то стабилизатор тут особо не поможет т.к. у стабилизатора регулировка ступенчатая и есть некоторые задержки переключения. Форму же напряжения стабилизатор тоже не поправит, т.к. конструктивно это обычная схема вольтдобавки на трансформаторе. Кардинально решить проблему можно только крутыми стабилизаторами с двойным преобразованием, но это дорого и мне кажется бессмыслено.
Re[Boras]:
от:Boras
Вы правильно заметили! Но, к сожалению для большинства бытовых сетей, что ноль, что земля - всё едино! Иной раз даже контура заземления нет! А можно и фазу на заземлении поймать!
Неисповедимы пути тока по бытовым сетям!Подробнее
ДА старая система была TN-C т.е. PEN, но сейчас у нас у конечного потребителя должна быть TN-S или хотя бы TN-C-S, т.е. в конце отдельно N и PE. Если идет строительство студии значит нужно сделать отдельный контур на улице и на вводе в студию выполнить разделение на PE и N.
от: Boras
Но, разделительный трансформатор достаточной мощности нужно ставить обязательно!
А Вы можете внятно объяснить, какие плюсы даст нам разделительный тр-р? Заодно, что будет если в ванну положить модель и импульсник включенный через разделительный тр-р. И отработает ли УЗО с сетью гальванически отвязанной от земли. Если думаете, что ничего не будет, то проведите эксперимент- берете понижающий тр-р (для безопасности) например 220-36В, два провода от вторички суете в банку с обычной водой, включаете все хозяйство и суете палец. А вот после уже можно будет всем советовать ставить разделительные трансы.
Re[AlexRed]:
от: AlexRed
+1500000
Абсолютно разумное решение... Мы здесь набрасываемся на "халявщиков" от фотосъёмки.... а чем мы отличаемся от них, в этой теме?
Дайте заработать профессионалам!
НУ тут я смотрю тако поверие, что профессионалы бывают только фотографы, а остальные профессионалы дураки.
Только вот я смотрю, что все у нас хитрые и экономные, не хотят кормить толстого начальника, обращаются не в организацию, а к дяде Васе который всю жизнь проработал в электромонтажной конторе и вот он все им сделал через ж... Только нужно понимать - монтажник он не проектировщик, он привык работать по схемам, а не придумывать из головы. А мало того, дядя Вася может всю жизнь проработал в эл. монтажной конторе и он может быть действительно профессионалом, только например кабельщиком, и он знает как правильно срастить толстые кабели, что бы они потом не рванули в грунте, но ни разу не знает как подключить УЗО. Если например обратиться за фотками не в студию, а к визажисту который всю жизнь проработал в студии, он хорошо снимет?
Re[dorogov]:
а я про точку и не говорил.
я говорил про прибор. значит к любой розетке могут быть подключены ВСЕ приборы, что находятся в этой студии.
я говорил про прибор. значит к любой розетке могут быть подключены ВСЕ приборы, что находятся в этой студии.
Re[DarkHamster]:
от: DarkHamster
А я там же за бесплатно пощелкал и у меня фотки лучше. Но это не значит, что нужно отказаться от профессионалов и самим фотографировать, строить мосты и делать операции.
Мосты и операции - нет.
А фотография и электрика - да, можно и самому.
Я его в конечном итоге только розетки делать привлек. Самому - жаль времени. Да и он много быстрее провода зачищает. Все же профи.
Re[DarkHamster]:
от:DarkHamster
Только вот я смотрю, что все у нас хитрые и экономные, не хотят кормить толстого начальника, обращаются не в организацию, а к дяде Васе который всю жизнь проработал в электромонтажной конторе и вот он все им сделал через ж... Только нужно понимать - монтажник он не проектировщик, он привык работать по схемам, а не придумывать из головы. А мало того, дядя Вася может всю жизнь проработал в эл. монтажной конторе и он может быть действительно профессионалом, только например кабельщиком, и он знает как правильно срастить толстые кабели, что бы они потом не рванули в грунте, но ни разу не знает как подключить УЗО. Если например обратиться за фотками не в студию, а к визажисту который всю жизнь проработал в студии, он хорошо снимет?Подробнее
В моем случае - была и схема и он знал на что именно подключать его приглашают.
Re[DarkHamster]:
DarkHamster - если вас послушать, так фотографы как таковые должны просто вымереть как класс, потому что все НЕхитрые должны обращаться в свадебное агенство или рекламный холдинг, потому как фотограф должен только кнопку нажимать, ведь сценарий придумывает копирайтер, моделей выбирают в модельном агенстве, а свет ставят осветители.
Давайте будем так или иначе ближе к нашей реальности.
Давайте будем так или иначе ближе к нашей реальности.
Re[Дык]:
от: Дык
Это если питание нормальное.
Всяко бывает.
"Теоретик", блин!Ты голову иногда включай! И, прежде чем высказаться, хотя бы прочитай о чём речь,
Re[DarkHamster]:
от:DarkHamster
А Вы можете внятно объяснить, какие плюсы даст нам разделительный тр-р? Заодно, что будет если в ванну положить модель и импульсник включенный через разделительный тр-р. И отработает ли УЗО с сетью гальванически отвязанной от земли. Если думаете, что ничего не будет, то проведите эксперимент- берете понижающий тр-р (для безопасности) например 220-36В, два провода от вторички суете в банку с обычной водой, включаете все хозяйство и суете палец. А вот после уже можно будет всем советовать ставить разделительные трансы.Подробнее
Упрямство - верный признак... Если тебя посадить на электрический стул, даже с разделительным трансформатором, то узо - тоже не сработает.
...
Ты как мой сосед, что плитой квартиры "обшивает"! У него резак с алмазным кругом и в точку резки водичка тоненькой струйкой под давлением подаётся! Тоже не знал для чего разделительный трансформатор! Но, как с 3-х метровой сремянки грохнулся и ключицу сломал, хоть и строитель, сразу понял! И как из больницы вышел, то стразу трансформатор на 2,5 кВт для разрезной машинки купил, Атабекова - первую часть и Пискунова в придачу...
Re[Boras]:
от: Boras
"Теоретик", блин!Ты голову иногда включай!
Сам ты теоретиГ.
У меня вспышки плохо заряжались, а потом одна выгорела.
После установки стабилизатора - такого в том помещении уже не было.
Хотя ребята за стенкой та же гудели своими электромоторами (то ли мастерская там какая).
Re[Дык]:
от:Дык
Сам ты теоретиГ.
У меня вспышки плохо заряжались, а потом одна выгорела.
После установки стабилизатора - такого в том помещении уже не было.
Хотя ребята за стенкой та же гудели своими электромоторами (то ли мастерская там какая).Подробнее
Это потому, что и вспышки у тебя такие же, как и твои теории!
Нормальные вспышки даже при таком напряжения сети работают и не горят:

Почти прямоугольник вместо синусоиды, с амплитудой около 250-255В (50-т вольт на клетку). Такую сеть в нашем провинциальном придорожном городке местные энергетики считают нормальной.
Re[Boras]:
от:Boras
Это потому, что и вспышки у тебя такие же, как и твои теории!
Нормальные вспышки даже при таком напряжения сети работают и не горят:
Почти прямоугольник вместо синусоиды, с амплитудой около 250-255В (50-т вольт на клетку). Такую сеть в нашем провинциальном придорожном городке местные энергетики считают нормальной.Подробнее
Нормальные - это вашей собственной конструкции?
Похвастаться приятно, да?
Re[DarkHamster]:
1. Аквазоны не будет
2. Размеры помещения: ~150м2
3. Подвесная система FOBA (розетки сделаем неск.штук сверху , не вопрос)
4. Генераторы Broncolor A4S (3200 Дж), максимальное количество думаю будет 3 штуки в будущем.
5. Компьютеры будут питаться от отдельно выделенной линии. Их в рассчет не берем.
6. Бытовая техника (кофемашина, холодильник, кулер и пр.)
7. Гримерная комната (фены, плойки, утюжки, ничего сверхестественного).
Собственно вопрос теперь ещё идет о фазности проводки: 1 или 3.
2. Размеры помещения: ~150м2
3. Подвесная система FOBA (розетки сделаем неск.штук сверху , не вопрос)
4. Генераторы Broncolor A4S (3200 Дж), максимальное количество думаю будет 3 штуки в будущем.
5. Компьютеры будут питаться от отдельно выделенной линии. Их в рассчет не берем.
6. Бытовая техника (кофемашина, холодильник, кулер и пр.)
7. Гримерная комната (фены, плойки, утюжки, ничего сверхестественного).
Собственно вопрос теперь ещё идет о фазности проводки: 1 или 3.
Re[Gn0m]:
от:Gn0m
1. Аквазоны не будет
2. Размеры помещения: ~150м2
3. Подвесная система FOBA (розетки сделаем неск.штук сверху , не вопрос)
4. Генераторы Broncolor A4S (3200 Дж), максимальное количество думаю будет 3 штуки в будущем.
5. Компьютеры будут питаться от отдельно выделенной линии. Их в рассчет не берем.
6. Бытовая техника (кофемашина, холодильник, кулер и пр.)
7. Гримерная комната (фены, плойки, утюжки, ничего сверхестественного).
Собственно вопрос теперь ещё идет о фазности проводки: 1 или 3.Подробнее
вы эт, когда построите, в гости зовите.
Re[Дык]:
от: Дык
Джоули известны.
Время зарядки известно.
Я вообще не знаю, как это все соотносится, у меня образование стилиста. Но в целом разобрались.