Речь пойдет о квартирных/этажных электрощитах, если точнее - об автоматических выключателях ВА63 серии "домовой" компании schneider electric. Серия выпущена для РФ и стран восточной Европы. Дабы развеять сомнения потребителей, производитель в буклете публикует разобранный автомат:



[quot]Конструкция дугогасительной камеры – при отключении
автоматического выключателя, особенно в режиме короткого за-
мыкания, между подвижным и неподвижным контактом возникает
электрическая дуга. Пространство внутри автоматического выклю-
чателя, где возникает дуга, закрывается с двух сторон пластинами
из газогенерирующей (выделяющей газ) пластмассы
, что ускоряет
гашение дуги;
Для предотвращения прожигания корпуса электрической дугой
при аварийных режимах работы, в боковинах корпуса под наклад-
ки из газогенерирующей пластмассы установлены металлические
пластины
;[/quot]

в начале 2010 производитель менял дизайн автоматов, как позже станет видно - и внутри всё поменялось..

т.к. мне нужно было большое количество автоматических выключателей в щиток, но сомнения были велики - купил у офф представителя один на пробу и высверлил заклепки.



Из позитивных моментов - передние стенки стали с двойной изоляцией и заклепок стало больше.
На контактах есть следы заводского тестирования. Изменен механизм привода контакта.
В дугогасительной камере нет накладок из газогенерирующей пластмассы, нет металлических пластин для защиты от прожигания стенок дугой. Раньше были, но для удешевления - ушли погулять.

А дальше пусть каждый сам решит, насколько прилично ведет себя производитель и насколько безопасны такие автоматические выключатели.

Вот интересно, французы все товары так с добром под наш рынок приспосабливают :?
Re[Bobcat]:
Легран тоже гавно и давно. АВВ нормальные.
Re[Bobcat]:
Спасибо! Картиночки зашибись....
P.S. Офф дилеры еще не прискакали??....
Re[Bobcat]:
Серия автоматических выключателей "Домовой" компании Schneider electric - самая недорогая(читать -дешевая), появилась в России не 2010г , а раньше. Разница цене вполне компенсирует счастье потребителя.
Re[Bobcat]:
В своё время мне из Лондона привезли этюдник. Добротно сделанный.
А в Москве продают такие же, только качество заметно хуже. Притом в 2 раза дороже.
http://gavrilovart.ru/lessons/sovety/26-maslo
Re[Bobcat]:
Основательный у вас подход!-)
Я представляю "распил" более крупной бытовой техники %)

Кстати, может теперь сам корпус выключателя заменяет газогенерирующую пластину?
Re[Gors]:
Цитата:

от:Gors
Серия автоматических выключателей "Домовой" компании Schneider electric - самая недорогая(читать -дешевая), появилась в России не 2010г , а раньше. Разница цене вполне компенсирует счастье потребителя.

Подробнее

до изменения конструкции были вполне нормальные недорогие автоматы, добротная реинкарнация простого merlin gerin C45, абсолютно пригодная для условий невысоких токов КЗ (там, где 6кА АВ просто не нужны)..
В нынешней версии этот "домовой" лично себе на дачу не поставлю.

http://domuzo.ru/news/221/12066
[quot]Снижение цен стало возможным благодаря модернизации производства модульных устройств.[/quot]

такая информация от производителя.
лучше бы честно признали удешевление конструкции конечного изделия до предела..
в т.ч. из-за подозрительной динамики цен засомневался и разобрал, фотографий нового домового от schneider в интернете не нашел - везде разобраны старые "домовые", которые еще с 4 заклепками.

Цитата:
от: Bonintimo
Кстати, может теперь сам корпус выключателя заменяет газогенерирующую пластину?

На мой взгляд, эти гребенчатые выступы нужны для того, чтоб дуга не вылизывала напрямую внешние стенки корпуса (гребни в процессе работы отодвигают дугу пока не выгорят)
Кстати, следов смазки на осях тоже не видно - теперь все заменяет специально обученный пластик корпуса
Re[Bobcat]:
Цитата:

от:Bobcat
до изменения конструкции были вполне нормальные недорогие автоматы, добротная реинкарнация простого merlin gerin C45, абсолютно пригодная для условий невысоких токов КЗ (там, где 6кА АВ просто не нужны)..
В нынешней версии этот "домовой" лично себе на дачу не поставлю.